Форум: солнечный коллектор SintSolar и гелиосистемы » Как поведет себя двухконтурная система при отсутствии расхода горячей воды
1. a_vlad - 20 Августа, 2008 - 16:18:24
Интересует такой вопрос:

Солнечная двухконтурная система ГВС, настроена на максимальную эффективность.
Как она поведет себя при отсутствии расхода горячей воды из бака-аккумулятора в летний период, например, хозяева уехали в отпуск.

Какая максимальная температура нагрева коллектора?
2. - 21 Августа, 2008 - 11:52:53
Когда бак прогреется до заданной температуры система выключиться и "коллекторы закипят"... далее подробнее:

Ничего страшного и неестественного происходить не будет - это нормальный режим для двухконтурной системы с принудительной циркуляцией теплоносителя, подчеркиваю «для двухконтурной с принудительной циркуляцией теплоносителя» (далее речь пойдет именно о таких системах), потому что с другими типами систем могут быть проблемы.

Что происходит в системе при работе в «холостую»?
Если в данный момент ярко светит солнце и некуда сбрасывать полезную тепловую энергию от солнечных коллекторов, автоматика выключает циркуляционный насос и система входит в «стагнацию» (по другому «режим простоя»). При достижении температуры 130-140оС теплоноситель в коллекторах начинает превращаться в пар (в коллекторах избыточное давление, поэтому температура кипения выше). Но контур коллекторов герметичен и замкнут, поэтому весь теплоноситель остается внутри. Так как, обычно, коллекторы находятся в самой верхней точке системы, то весь пар собирается именно в них и больше никуда не поступает, поэтому все остальное оборудование остается в целости и сохранности. Для того, чтобы в этом режиме теплоноситель не сбрасывался (предохранительным клапаном) из коллекторного контура, специально рассчитывается необходимое давление и подбирается соответствующий расширительный бак. Если все рассчитано и смонтировано правильно, то во время стагнации давление в системе не поднимается выше 5.5 бар. Когда уменьшается мощность солнечного излучения (вечер, облако), пар теплоносителя превращается в жидкость и гелиосистема выходит из этого режима, при этом она сразу же готова к полноценной работе.

На самом деле, потребитель не замечает, когда система находится в этом режиме (летом это может происходить практически каждый день даже с системой для ГВС), автоматика отслеживает все это и контролирует процесс.

Только два элемента гелиосистемы страдает от режима «стагнации» - это теплоноситель и мембрана расширительного бака. Чем дольше и чаще такой режим, а также чем выше температура, тем быстрее стареет теплоноситель (постепенно превращается в кислоту). Поэтому если вовремя не заменить теплоноситель, может начаться интенсивный процесс внутренней коррозии. В этом смысле вакуумные коллекторы хуже, т.к. температура стагнации у них выше.
Производители теплоносителей рекомендуют хотя бы раз в 6 лет контролировать и, при необходимости, заменять теплоноситель.
И мембрана расширительного бака тоже не любит высокой температуры, поэтому расширительный бак устанавливается как можно дальше от солнечных коллекторов на холодной магистрали трубопровода.

Никто из профессионалов, гелиосистему от перегрева не защищает, а просто, путем расчетов и алгоритма работы, пытаются снизить количество таких режимов.
Проблему «стагнации» необходимо решать еще при расчете и монтаже системы, поэтому очень важно, чтобы только специалисты занимались этими вопросами.

Конструкция хороших коллекторов (по Госту) уже обеспечивает способность длительное время выдерживать подобный режим, остается только правильно рассчитать и смонтировать систему. Производители солнечных коллекторов в параметрах на изделие всегда указывают «максимальную температуру стагнации» (у нашего коллектора SintSolar CS - 219oC), т.е. до какой максимальной температуры может разогреться самая горячая часть коллектора и, соответственно, пар теплоносителя.

Например, уже два года одна наша система используется всего на 5% от запланируемой мощности (пансионат никак не достроится), летом она работает 1-2 ч утром, а потом входит в режим стагнации - и все нормально, теплоноситель пока в хорошем состоянии. Есть еще несколько подобных ситуаций и с другими объектами - проблем с гелиосистемой нет!!!

В гелиосистемах с отоплением очень часто коллекторы устанавливают вертикально, для того, чтобы летом снизить выработку (солнце поднимается выше над горизонтом и лучи «бьют» по касательной). Так же очень хорошо использование открытого бассейна, тогда летом все коллекторы работают на него, и перегрев практически не возникает. Нами было смонтировано несколько систем с отоплением (даже без бассейна) и проблем нет! Да, действительно, летом эти системы практически каждый день в стагнации, но это нужно понять и смериться, а лучше найти способ использовать излишек тепловой энергии!
3. NRG - 17 Сентября, 2008 - 16:33:50
внимательно перечитал информацию по этой теме.... на вашем сайте!!! Спаибо, очень доступно написано!
В результате возник один вопрос. Я так понимаю что коллектора далжны быть выше чем насусный узел, т о в таком только случаепар останется в коллекторах. А если нет возможности ставить коллектора на крыше.... а только на уровне земли, а насосный узел только на уровне 2-го этажа... то как необходимо проложить трубу чтобы пар всетаки оставался в коллекторах????
4. - 18 Сентября, 2008 - 12:36:10
Нет проблем! Просто трубы нужно проложить ниже нижнего уровня коллекторов.
5. Alex III - 09 Октября, 2008 - 22:30:41
Вы не задумывались над производством электроэнергии когда система находится в режиме "холостого хода"?
6. - 10 Октября, 2008 - 13:08:49
Все возможно! Есть даже системы кондиционирования с использованием солнечных коллекторов, но все это дополнительные (немаленькие) затраты и, пока, в Украине никто не захотел за это доплачивать...
7. es.com - 04 Декабря, 2008 - 18:44:16
здравствуйте SINTSOLAR.ВОПРОС ПО ЭТОЙ ТЕМЕ,при отключении электроэнергии на 2-5часов установка переходит в режим стогнации и не работает,ставите безперебойники?
8. - 04 Декабря, 2008 - 20:33:48
Большой необходимости в этом нет. А вообще, всегда об этом предупреждаем и рекомендуем. Если за это хочет платить клиент, то ставим.
Каждый клиент себя сразу спрашивает: "А как часто так бывает? И есть ли в этом целесообразность?"
9. kaktus_75 - 19 Мая, 2010 - 11:41:54
Подскажите. Обычно в верхней части системы ставят автоматический воздухоотводчик. Если система перейдет в режим стагнации, воздухоотводчик сработает и весь пар выйдет наружу. Я правильно понимаю?
Как в таком случае система продолжит работу самостоятельно?
Или конструкция воздухоотводчика для солнечных систем отличается от обычных (для систем отопления)?
10. - 19 Мая, 2010 - 13:44:47
Этот воздушник используется только при заполнении системы и в процессе удаления воздуха, пока коллекторы холодные. Затем, обязательно, он полностью перекрывается отсечным вентилем и все! (чтобы не выходил пар и воздушник не подвергался воздействию высокой температуры - 180оС)
Солярные воздушники отличаются тем, что в их конструкции используется не пластиковый поплавок и запорные детали, а металлические. Они выдерживают 150оС (ограничивается уплотнительной резиной).
Сейчас во многих системах вверху воздушники вообще не ставят, а систему заполняют напорным способом...
11. kaktus_75 - 19 Мая, 2010 - 15:59:46
С воздушником все понятно! Спасибо!
Еще такой вопрос.
Как заработает система в такой ситуации? Допустим система находится в режиме стагнации, теплоноситель в коллекторах превратился в пар, но тут вдруг пошел большой водоразбор и уже требуется начать циркуляцию теплоносителя в солнечном контуре.
Насос солнечного контура включится? Каким образом можно избавиться от паровой пробки?
Или система будет стоять пока сами коллекторы не охладаятся и пар в них не сконденсируется?
12. - 19 Мая, 2010 - 18:25:55
Цитата:
Или система будет стоять пока сами коллекторы не охладаятся и пар в них не сконденсируется?

Да!


Цитата с первой страницы:
Цитата:
Если в данный момент ярко светит солнце и некуда сбрасывать полезную тепловую энергию от солнечных коллекторов, автоматика выключает циркуляционный насос и система входит в «стагнацию» (по другому «режим простоя»). При достижении температуры 130-140оС теплоноситель в коллекторах начинает превращаться в пар (в коллекторах избыточное давление, поэтому температура кипения выше). Но контур коллекторов герметичен и замкнут, поэтому весь теплоноситель остается внутри. Так как, обычно, коллекторы находятся в самой верхней точке системы, то весь пар собирается именно в них и больше никуда не поступает, поэтому все остальное оборудование остается в целости и сохранности. Для того, чтобы в этом режиме теплоноситель не сбрасывался (предохранительным клапаном) из коллекторного контура, специально рассчитывается необходимое давление и подбирается соответствующий расширительный бак. Если все рассчитано и смонтировано правильно, то во время стагнации давление в системе не поднимается выше 5.5 бар. Когда уменьшается мощность солнечного излучения (вечер, облако), пар теплоносителя превращается в жидкость и гелиосистема выходит из этого режима, при этом она сразу же готова к полноценной работе.
13. kaktus_75 - 20 Мая, 2010 - 12:39:18
Спасибо!
14. - 20 Мая, 2010 - 17:16:58
Пожалуйста!

Именно поэтому гелиоколлекторы нужно нагружать на бак, который может запасти всю дневную тепловую выработку солнечных коллекторов, а лучше с запасом 1.5-2 раза. Т.е. если бак окажется маленьким, коллекторы прогреют его и войдут в стагнацию, например в 12 часов, и даже, если в обед будет водоразбор и бак охладится, именно в солнечную погоду коллекторы не смогут греть воду, пока в них не упадет температура (т.е. вечером), когда мощность солнечного излучения будет уже невысокой...
15. donandy - 14 Августа, 2010 - 13:58:57
Всем доброго дня!
Хотелось бы узнать, применяете ли Вы в своей практике автоматическое опорожнение первичного контура (в иностранной литературе по данной тематике встречается название "drain back") во избежание закипания и замерзания теплоносителя.
В своей практике данный тип систем встречал только в книгах да проспектах производителей, поэтому интересует информация о реальных установках.
Спасибо!
16. - 16 Августа, 2010 - 10:23:24
Мы такой тип защиты систем не пропагандируем, т.к. для такой системы требуются мощные насосы, но самое неприятное, что из-за постоянно присутствующего воздуха идет коррозия.
Именно поэтому все современные (европейские) системы делаются по другому принципу ("Closed loop") - двухконтурные, под давлением, из которых полностью удаляется воздух.

http://sintsolar.com.ua/rus/type_hel.php
17. Игорь судак - 19 Февраля, 2012 - 11:12:19
Смонтировали в конце прошлой осени:
На крыше: 18 коллекторов разбитые на два поля.
Бойлер Вайлант 700л, двухконтурный на ТВ и ТП
Потребители: только тёплая вода и водяной тёплый пол 200квм.

Теперь насущное: проблемы с теплом для ТП нет при таком количестве коллекторов; даже в мороз и солце в бойлере 25 при работающем отборе тепла в пол; но столкнулись со следующим - если выключить отбор, то температура в бойлере больше 55градусов не поднимается, и при этм происходит значительный повышение температуры в коллекторах.

Собственно, я здесь за консультацией: это говорит о том, змеевика в коллекторе маловато для отбора тепла, раз не разогревает выше 55ти? А это только зима, что будет с потеплением? Где просчитались? Видимо, 18шт на 700л бойлера многовато? Какие можете предложить врианты выхода и ситуации? Весна на носу))

Заранее спасибо.

P.S.
Готов стать подопытным кроликом для решения задачи интегрированя абсорбционного чиллера для преобразования лишнего тепла (а его летом будет много) в холод для кондиционирования помещения... Интегрировать куда, есть. В доме установлено канальное воздушное отопление и кондиционирование. Дело только за чиллером и доп.теплообменником в систему вентиляции.
18. - 20 Февраля, 2012 - 11:14:48
Во-первых: опишите все подробно и по-пунктам. Какие коллекторы (тип, площадь), тип бака (тип и площадь теплообменника), схема системы.. и т.п.?

Во-вторых: сразу скажу, даже на вскидку, бак должен быть около 2000 л, а может и больше...

В-третьих: если нет куда сбрасывать избыток тепла летом есть несколько способов решения, и абсорбционное кондиционирование - это один из самых дорогих способов...


[ Script Execution time: 0.0246 ]   [ Gzip Disabled ]