Форум: солнечный коллектор SintSolar и гелиосистемы » Автоматика гелиосистем
1. Гелиомастер - 17 Декабря, 2010 - 15:00:19
Насколько важно устанавливать реле давления для защиты насоса контура теплоносителя с антифризом от сухого хода?

Что значит режим оттайки плоского коллектора?

2. - 17 Декабря, 2010 - 17:03:22
Цитата:
Насколько важно устанавливать реле давления для защиты насоса контура теплоносителя с антифризом от сухого хода?

От этой функции хуже не будет. Но за все время эксплуатации наших систем ни разу не было повреждение насоса из-за "сухого хода" - такого просто не было. Все зависит от качества комплектующих, монтажа и, естественно, удачи... ))

Цитата:
Что значит режим оттайки плоского коллектора?

Это специальный режим, реализованный в наших контроллерах, который включается вручную, а выключается автоматически. Описание здесь: http://www.sintsolar.com.ua/foru...c=20&start=2

Подобный режим подходит только для плоских коллекторов (не вакуумных), в случае с прямоточными трубчатыми вакуумными коллекторами - он очень малоэффективен, в случае вакуумных коллекторов с тепловой трубкой - совсем не эффективен.


[ Script Execution time: 0.0156 ]   [ Gzip Disabled ]