Форум: солнечный коллектор SintSolar и гелиосистемы » Отопление компактного и энергоэффективного домика - возможность поэтапного наращивания?
1. haiku - 26 Декабря, 2012 - 11:14:41
Уважаемая общественность!
В связи с предстоящим строительством компактного и энергоэффективного каркасного домика, в 2014 году...
Один из важных вопросов -ГВС и отопление/кондиционирование

За оптимальные деньги и возможность поэтапного наращивания системы.

Немного о домике, вдруг кому будет интересно
Общяя площадь 160м2 без цокольного полуподвала 120м2/жилая70м2
площадь наружного ограждения порядка 280м2 0,15Вт/м2К
стены/кровля 35см
Окна, в основном сориентированы на юг 10,4м2 из 18м2 1,2Вт/м2К
число жильцов 3-4 человека, с эпизодическими приездами гостей 2-4чел

Для ГВС на них? скорее всего будет простой проточный электронагреватель

По месту 3кВт-1Ф селького электричества
Местность лесистая, Житомирская область, Барановский район - лес кругом

Отопление 1эт, мансарда - теплые полы

Обогрев до -5 и круглогодичное ГВС обеспечивают - ГК и ТТ-котел без автоматики запуска/поджига, работающие на бивалентный ТА и бойлер косвенного нагрева ГВС на 150-200л

По ТА многое решит цена, его оптимальный объем
ибо цены... там здорово разнятся 300,500,1000л

Насколько возрастает цена обычной системы ГВС от ГК в случае ее объединения с ТТ котлом и работе на ГВС (ГК) отопление ТТ - это 1этап

2й этап - наращивание гелиополя, на сколько?
что еще? И вообще при таком утеплении - необходимость ТТ 3-4 ГК СинтСолар обогреют до -5 такой домик?
а 6-8 и при -15-22

3й этап ТН кондиционирование
/по вашим ТН воздух вода, нет отдельного раздела

П.С.
Расчетку заполнял, но может уважаемые СинтСоларовцы уже встречают НГ
Кстати с наступающим!

Ветрячки и батарейки соняшные тоже будут, в разумном колличестве
до 1кВт
на автоматику, насосы, аварийное освещение

(Отредактировано автором: 26 Декабря, 2012 - 11:30:47)
2. - 28 Декабря, 2012 - 20:29:46
Здравствуйте!

Да, мы все видели, но Вы же понимаете что такого уровня проработка объекта требует немало времени и сил...

В данный момент мы достаточно загружены, но постараемся несколько обозначить тенденции.

Фактически, на данном этапе, нам для расчета не требуется детальная проработка конструкции здания в плане местных тепловых потерь. Нас интересует общая и пиковая тепловая нагрузка с учетом всех потерь (в т.ч. в грунт и на вентиляцию), а также учет естественных теплопритоков. Следует учитывать, что тепловые потери на вентиляцию занимают примерно половину, а то и больше, всего теплопотребления хорошо изолированного здания, поэтому этот вопрос нужно тщательно проработать и оптимизировать...
Для справки: детальным расчетом тепловых потерь конкретных зданий занимаются проектанты или некоторые архитектурные группы, такой расчет, естественно, платный, т.к. нужно дотошно и правильно заложить в программу все нюансы конструкции, материалов и расположения здания...
Если же Вы можете самостоятельно рассчитать, то нам нужны:
1. Пиковая тепловая мощность (кВт).
2. Общее потребление тепловой энергии за год (кВтч).

Цитата:
Насколько возрастает цена обычной системы ГВС от ГК в случае ее объединения с ТТ котлом и работе на ГВС (ГК) отопление ТТ - это 1этап

Рекомендуем реализовывать систему с использованием одного комбибака (ГВС+ОТОПЛЕНИЕ), тогда для ГК достаточно будет предусмотреть только дополнительный теплообменник в нижней его части (достаточной площади). Также нужно будет cразу заложить магистраль для гелиоконтура.


Цитата:
2й этап - наращивание гелиополя, на сколько?

"сколько" по деньгам или "сколько" по количеству?


Цитата:
И вообще при таком утеплении - необходимость ТТ 3-4 ГК СинтСолар обогреют до -5 такой домик?

Температура не главный определяющий фактор..., для любых солнечных коллекторов главное - это наличие достаточного количества солнечной энергии...
поэтому если будет солнечно (1000 Вт/м2) и -10оС, то коллекторов хватит, а если будет +5оС и пасмурно (50 Вт/м2), то выработки не будет...
Поэтому дублирующий источник должен быть рассчитан на 100% обеспечение (без учета ГК).
Также читайте - http://sintsolar.com.ua/info/faq-ru.html


Цитата:
По ТА многое решит цена, его оптимальный объем
ибо цены... там здорово разнятся 300,500,1000л

Для ТТК 12кВт, мы рекомендовали бы бак не меньше 600 л.


Цитата:
3й этап ТН кондиционирование
/по вашим ТН воздух вода, нет отдельного раздела

в Вашем регионе мы рекомендовали бы модели с вспрыском пара - http://www.sintsaver.com.ua/high...ff_air_water.php (смотрите параметры)

Фактически все упирается в Ваши финасовые и технические возможности в рамках Ваших желаний!

В общем, вариантов систем может быть масса, ниже приводим наиболее частые варианты систем без газовых/жидкостных котлов (схемы общие и универсальные, при необходимости лишнее убирается):








[ Script Execution time: 0.0082 ]   [ Gzip Disabled ]