Отправлено: 27 Июля, 2012 - 00:10:20 | 
                            | 
               
              | 
         
        
          
              
              
                
                    
                    
                      
                          
                            
                                
                                  AtamaN 
  | 
                                 
                                
                                  | Newbie | 
                                 
                                
                                   | 
                                 
                                
                                    | 
                                 
                                
                                  | Дата рег-ции: Дек. 2009   | 
                                 
                                
                                  | Всего записей: 5   | 
                                 
                                
                                   | 
                                 
                                
                                   | 
                                 
                                
                                  
  | 
                                 
                                | 
                           
                         
                         
                        
  | 
                        | 
                     
                    
                        | 
                        | 
                     
                    
                   
                   
                  
  | 
                
                    
                    
                      Нет, Вы меня немного нетак поняли. Бойлер который с теплообменником он стоит н чердаке и тэна внем нет.  С него подогретая солнечным коллектором вода опускается вниз на первый этаж  попадает в обычный электробойлер в котором или догревается или нет, если достаточно горячая.
  Такая система имеет право на жизнь ? Или я намудрил и нужно както подругому. | 
                     
                    
                    | 
               
              
                | 
                   | 
               
              | 
         
        
           | 
         
       
        
          
              | 
           
         
        
      
        
            | 
            | 
            | 
         
       
      
        
          
          
              
                 Отправлено: 27 Июля, 2012 - 18:47:20 | 
                            | 
               
              | 
         
        
          
              
              
                
                    
                    
                      
                          
                            
                                
                                     
  | 
                                 
                                
                                  | Модератор | 
                                 
                                
                                   | 
                                 
                                
                                    | 
                                 
                                
                                  | Дата рег-ции: N/A   | 
                                 
                                
                                  | Всего записей: 0   | 
                                 
                                
                                   | 
                                 
                                
                                   | 
                                 
                                
                                  
  | 
                                 
                                | 
                           
                         
                         
                        
  | 
                        | 
                     
                    
                        | 
                        | 
                     
                    
                   
                   
                  
  | 
                
                    
                    
                      Да, такой вариант будет работать. 
  Но есть НО: 1) тепловые потери больше чем в ситуации с одним баком, 2) нет естественного прогрева солнечными коллекторами зоны ТЭНа, поэтому, если долго нет расхода горячей воды, он будет включаться для компенсации тепловых потерь электробойлера. Т.е. гелиобак может быть перегрет, а электробойлер нет... 3) в периоды с низким солнечным излучение или большим расходом горячей воды в гелиобаке будет невысокая температура, поэтому есть опасность развития бактерий... (рекомендуется хотябы раз в неделю прогревать бак до 65оС).
  Некоторые проблемы можно решить, если поставить доп. насос с автоматикой, который (при необходимости) будет перекачивать горячую воду между баками... | 
                     
                    
                    | 
               
              
                | 
                   | 
               
              | 
         
        
           | 
         
       
        
          
              | 
           
         
        
      
        
            | 
            | 
            | 
         
       
      
        
          
          
              
                 Отправлено: 28 Июля, 2012 - 12:38:59 | 
                            | 
               
              | 
         
        
          
              
              
                
                    
                    
                      
                          
                            
                                
                                  AtamaN 
  | 
                                 
                                
                                  | Newbie | 
                                 
                                
                                   | 
                                 
                                
                                    | 
                                 
                                
                                  | Дата рег-ции: Дек. 2009   | 
                                 
                                
                                  | Всего записей: 5   | 
                                 
                                
                                   | 
                                 
                                
                                   | 
                                 
                                
                                  
  | 
                                 
                                | 
                           
                         
                         
                        
  | 
                        | 
                     
                    
                        | 
                        | 
                     
                    
                   
                   
                  
  | 
                
                    
                    
                      Ясно, спасибо за консультацию. Можно былобы обойтись и одним бойлером поставив в него электротен и сочинить автоматику которая бы включала электротен на подогрев  скажем тогда когда температура в самом колекторе на крыше падает ниже 30 грд. Но тогда этот бойлер прийдется ставить внизу на первом этаже и теплоноситель с коллектора гонять между крышей и первым этажом. Такая система будет работать круглый год без заморочек со сливанием воды из верхнего солнечного бойлера. Так как чердак неотапливаемый назиму прийдетя переключаться полностью на нижний бойлер  а верхний сливать шоб не порвало.
  Пока немогу определиться какой вариант  выбрать или первый с двумя баками и верхний назиму отключать и сливать. Или один внизу и незаморачиваться со сливаниями и переключениями зима-лето.  Что посоветуете маэстро ? | 
                     
                    
                    | 
               
              
                | 
                   | 
               
              | 
         
        
           | 
         
       
        
          
              | 
           
         
        
      
        
            | 
            | 
            | 
         
       
      
        
          
          
              
                 Отправлено: 30 Июля, 2012 - 14:22:12 | 
                            | 
               
              | 
         
        
          
              
              
                
                    
                    
                      
                          
                            
                                
                                     
  | 
                                 
                                
                                  | Модератор | 
                                 
                                
                                   | 
                                 
                                
                                    | 
                                 
                                
                                  | Дата рег-ции: N/A   | 
                                 
                                
                                  | Всего записей: 0   | 
                                 
                                
                                   | 
                                 
                                
                                   | 
                                 
                                
                                  
  | 
                                 
                                | 
                           
                         
                         
                        
  | 
                        | 
                     
                    
                        | 
                        | 
                     
                    
                   
                   
                  
  | 
                
                    
                    
                      ...решение уже дано принято... мы стараемся "не изобретать велосипед"... ))  ...мы пока, просто, используем европейский опыт и следуем их рекомендациям... поэтому предлагаем только двухконтурные системы с принудительной циркуляцией теплоносителя, при этом, стараемся бак ставить внизу в теплом техпомещении.
  ...другое дело, если у клиента финансовая сторона может не позволять сделать все правильно, но это уже вопрос компромиссов... | 
                     
                    
                    | 
               
              
                | 
                   | 
               
              | 
         
        
           | 
         
       
        
          
              | 
           
         
        
      
        
            | 
            | 
            | 
         
       
      
        
          
          
              
                 Отправлено: 04 Января, 2013 - 17:35:51 | 
                            | 
               
              | 
         
        
          
              
              
                
                    
                    
                      
                          
                            
                                
                                  серый 
  | 
                                 
                                
                                  | Newbie | 
                                 
                                
                                   | 
                                 
                                
                                    | 
                                 
                                
                                  | Дата рег-ции: Янв. 2013   | 
                                 
                                
                                  | Всего записей: 6   | 
                                 
                                
                                   | 
                                 
                                
                                   | 
                                 
                                
                                  
  | 
                                 
                                | 
                           
                         
                         
                        
  | 
                        | 
                     
                    
                        | 
                        | 
                     
                    
                   
                   
                  
  | 
                
                    
                    
                       AtamaN пишет:Нет, Вы меня немного нетак поняли. Бойлер который с теплообменником он стоит н чердаке и тэна внем нет.  С него подогретая солнечным коллектором вода опускается вниз на первый этаж  попадает в обычный электробойлер в котором или догревается или нет, если достаточно горячая.
  Такая система имеет право на жизнь ? Или я намудрил и нужно както подругому. |    У меня такая система роботает уже два сезона.На крыше два колектора,в чердаке бойлер с теплообменником на 300 литров и внизу бойлер на 200 литров. Система роботает в теплое время года. Горячая вода  из верхнего бойлера поступает  в нижний и далее к потребителям. Если солнце нагрело воду в верхнем бойлере то тэн в нижнем невключается,если нет или слабо то включается тэн и происходит догрев. | 
                     
                    
                    | 
               
              
                | 
                   | 
               
              | 
         
        
           | 
         
       
        
          
              | 
           
         
        
      
        
            | 
            | 
            | 
         
       
      
        
          
          
              
                 Отправлено: 12 Февраля, 2013 - 15:43:59 | 
                            | 
               
              | 
         
        
          
              
              
                
                    
                    
                      
                          
                            
                                
                                  AtamaN 
  | 
                                 
                                
                                  | Newbie | 
                                 
                                
                                   | 
                                 
                                
                                    | 
                                 
                                
                                  | Дата рег-ции: Дек. 2009   | 
                                 
                                
                                  | Всего записей: 5   | 
                                 
                                
                                   | 
                                 
                                
                                   | 
                                 
                                
                                  
  | 
                                 
                                | 
                           
                         
                         
                        
  | 
                        | 
                     
                    
                        | 
                        | 
                     
                    
                   
                   
                  
  | 
                
                    
                    
                       серый пишет: AtamaN пишет:Нет, Вы меня немного нетак поняли. Бойлер который с теплообменником он стоит н чердаке и тэна внем нет.  С него подогретая солнечным коллектором вода опускается вниз на первый этаж  попадает в обычный электробойлер в котором или догревается или нет, если достаточно горячая.
  Такая система имеет право на жизнь ? Или я намудрил и нужно както подругому. |    У меня такая система роботает уже два сезона.На крыше два колектора,в чердаке бойлер с теплообменником на 300 литров и внизу бойлер на 200 литров. Система роботает в теплое время года. Горячая вода  из верхнего бойлера поступает  в нижний и далее к потребителям. Если солнце нагрело воду в верхнем бойлере то тэн в нижнем невключается,если нет или слабо то включается тэн и происходит догрев. |  
 
  Вопрос коллеге Серому У Вас такая система работает уже 2 сезона. Скажите назиму верхний бойлер как готовите для зимовки ?
  | 
                     
                    
                    | 
               
              
                | 
                   | 
               
              | 
         
        
           | 
         
       
        
          
              | 
           
         
        
      
        
            | 
            | 
            | 
         
       
      
        
          
          
              
                 Отправлено: 14 Февраля, 2013 - 18:49:00 | 
                            | 
               
              | 
         
        
          
              
              
                
                    
                    
                      
                          
                            
                                
                                  серый 
  | 
                                 
                                
                                  | Newbie | 
                                 
                                
                                   | 
                                 
                                
                                    | 
                                 
                                
                                  | Дата рег-ции: Янв. 2013   | 
                                 
                                
                                  | Всего записей: 6   | 
                                 
                                
                                   | 
                                 
                                
                                   | 
                                 
                                
                                  
  | 
                                 
                                | 
                           
                         
                         
                        
  | 
                        | 
                     
                    
                        | 
                        | 
                     
                    
                   
                   
                  
  | 
                
                    
                    
                      | Сразу после сезона сливаю воду из бойлера и колекторов.В бойлере в верхней части у меня расположен клапан для сброса воздуха ,его я  открываю  и надеюсь что через него может испариться остатки  воды которая  несбежала. | 
                     
                    
                    | 
               
              
                | 
                   | 
               
              | 
         
        
           | 
         
       
        
        
      
      
        
          
          
              
                 Отправлено: 04 Апреля, 2013 - 14:15:56 | 
                            | 
               
              | 
         
        
          
              
              
                
                    
                    
                      
                          
                            
                                
                                  mainert 
  | 
                                 
                                
                                  | Newbie | 
                                 
                                
                                   | 
                                 
                                
                                    | 
                                 
                                
                                  | Дата рег-ции: Апр. 2013   | 
                                 
                                
                                  | Всего записей: 1   | 
                                 
                                
                                   | 
                                 
                                
                                   | 
                                 
                                
                                  
  | 
                                 
                                | 
                           
                         
                         
                        
  | 
                        | 
                     
                    
                        | 
                        | 
                     
                    
                   
                   
                  
  | 
                
                    
                    
                       kaizer пишет:Если на семью требуется 300 литров горячей воды в сутки достаточно поставить 300л. бойлер и не париться. Либо достаточно и 200 литров и двойного нагрева за сутки? Либо наоборот ставить с запасом, но тогда с каким?
  |  
  Мне 100 литрового вполне хватает. | 
                     
                    
                    | 
               
              
                | 
                   | 
               
              | 
         
        
           | 
         
       
        
        
      
      
        
          
          
              
                 Отправлено: 20 Февраля, 2015 - 11:56:25 | 
                            | 
               
              | 
         
        
          
              
              
                
                    
                    
                      
                          
                            
                                
                                  valentinmishin 
  | 
                                 
                                
                                  | Newbie | 
                                 
                                
                                   | 
                                 
                                
                                    | 
                                 
                                
                                  | Дата рег-ции: Февр. 2015   | 
                                 
                                
                                  | Всего записей: 4   | 
                                 
                                
                                   | 
                                 
                                
                                   | 
                                 
                                
                                  
  | 
                                 
                                | 
                           
                         
                         
                        
  | 
                        | 
                     
                    
                        | 
                        | 
                     
                    
                   
                   
                  
  | 
                
                    
                    
                      Полностью с вами согласен. Электрический бойлер намного проще и удобней. Мы с женой недавно покупали фирмы Ferroli в Инсталтрейд. Воду греет до заданной температуры в течении минут 20 - 30. Теплая вода зимой уже после минут 10 нагрева. В общем, довольны   | 
                     
                    
                    | 
               
              
                | 
                   | 
               
              | 
         
        
           | 
         
       
        
        
      
      
        
          
          
              
                 Отправлено: 09 Ноября, 2018 - 21:27:52 | 
                            | 
               
              | 
         
        
          
              
              
                
                    
                    
                      
                          
                            
                                
                                  Херсонец 
  | 
                                 
                                
                                  | Newbie | 
                                 
                                
                                   | 
                                 
                                
                                    | 
                                 
                                
                                  | Дата рег-ции: Нояб. 2018   | 
                                 
                                
                                  | Всего записей: 2   | 
                                 
                                
                                   | 
                                 
                                
                                   | 
                                 
                                
                                  
  | 
                                 
                                | 
                           
                         
                         
                        
  | 
                        | 
                     
                    
                        | 
                        | 
                     
                    
                   
                   
                  
  | 
                 | 
               
              
                | 
                   | 
               
              | 
         
        
           | 
         
       
        
        
      		
      		
        		
          			  | 
          			Тема - Бойлер | 
          			  | 
        		 
      		 
      		
      		
        		
          			
                              
                               Гость, Вы не вошли на форум! Вы не можетеначинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
  | 
                               
                              | 
        		 
        		
          			| 
         | 
     
 
 
 |